    录目

    一、工程概况 、设计概况一 )( 、建筑工程 1 、结构工程 2、安装

    工程 3

    

    二) 、施工概况

    

    (

    

    、参

    建单位

    

    12、主要施工方法及措施

    3、施工进度

    二、施工依据

    三、验收内容

    

    ( 一) 、已验收的分部工程

    ( 二) 、本次单位工程验收内容

    1、建筑装饰装修

    2、卷材防水屋面

    3、建筑给水、排水、热水、消防及采暖

    4、建筑电气

    5、智能建筑

    6、防排烟系统

    7、电梯

    四、测量放线及沉降观测记录

    五、隐蔽工程验收记录

    六、室内环境及节能保温.

    工程检验批、分项、分部及子分部、工程验收评定 ( 七、质量验收记

    录) 记录情况统计汇总 八、单位工程质量控制资料核查 九、安全和

    使用功能检验、资料核查及主要功能抽查情况 十、单位工

    程观感质量检查情况十一、工程建设强制性条文执行情况

    十二、结论

    一、工程概况 小区内共布置高层板式 金岳小区是延安市宝塔区保

    障性住房小区。 6 住宅楼。幢,本工程为 2#住宅楼 住宅

    楼工程名称:二庄科经济适用房 1#

    建设单位:延安丰驰建业房地产开发有限公司 勘察单位:延安地下

    工作队 设计单位:延安建筑设计院

    监理单位:陕西华秦监理有限公司

    施工单位:延安市宝塔区第二建筑工程公司 (一 ) 、设计概况.

    1、建筑工程

    (1)、本工程建筑面积 18311 ㎡,本工程地下共二层,地下一层

    为车库层,层高为 2.8 m:;地下二层为设备间和车库,层高 3.5m;

    地上共十六层,均为单元式住宅,层高 3m,一梯两户,四个单元,

    顶部电梯机房层高为 4.5m,室内外高差为 0.3m,建筑物总高度 48m。

    (2)、本工程为一类建筑;耐火等级为一级;抗震设防烈度为 6 度;

    沉降观测等级为二级。

     地下防水等级为一级, 底板及外墙为抗渗混凝土,抗渗等级为 P 6,在地下室外墙底板下做一道 3 mm 厚 SBS 防水卷材;屋面防水为两道 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材。

    (3)、墙体:非承重填充墙为粘土空心砖墙 (厚 200 mm)。

    (4)、室外装修:粘贴面砖墙面。飘窗、空调板及屋顶构架梁涂

    料涂饰。

    (5)、室内装修:地下 2 层涂料涂饰、电梯前室一 2 层。

     l 层墙砖

    2 层以上涂料涂饰、楼梯问涂料涂饰、电梯机房涂料涂饰、门卫及门 厅涂料涂饰。.

    (6)、楼地面:毛地。

    (7)、内墙:水泥砂浆。+

    (8)、顶棚:水泥砂浆。

    (9)、门窗:塑钢门窗、防火门、防盗门。

    (10)、屋面防水:屋面防水为 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材。

    (11)、卫生间及厨房地面防水: 采用 1.8 mm 厚聚氨酯防水涂膜。

    (12)、外墙保温:外墙保温为外保温方式,剪力墙部分采用钢丝

    网架聚苯板乙烯泡沫塑料板现浇混凝土外墙外保温系统,聚苯板为

    50

    厚;

    (13)、屋面保温采用 100 mm 厚挤塑聚苯板。

    、结构概况

    本工程结构类型为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础形式为桩基,墙下布桩;承台梁式筏板基础, 基础底板标高为 7.25m,底板厚为 400mm,地下室外墙厚度为 250mm;地下、地上内墙分别为 200mm,250mm;现浇板厚度:地下一层、二层顶板厚度分别为

    120mm、180mm;地上顶板厚分别为: l00mm、1120mm,混凝土强

    度等级见下表。

    混凝土等级

    备注

    基础垫层

    C15

    (墙体、楼板、基础~ 5 层)

    C35

    以下部分墙体楼板采用 000±

    楼梯

    0. 抗渗混凝土 C35、S6

    墙体、楼板、楼 (层以上

    C30

    5)

    构造柱、圈梁

    C20

    2mm1 ≥ d 和冷扎扭钢筋 HPB235,为 2mmd<l 钢筋强度:为. HRB335

    钢筋保护层厚度:梁 25mm,墙、板 15mm。

    3、安装工程:

    (1)、本安装工程主要包括电气、给水、排水、热水、消火栓系

    统、采暖、智能建筑、防排烟系统、消防、电梯等分部 (子分部 )工程。

    (2)、本工程建筑电气电源由地下车库变配电室采用电缆桥架引来,

    电源电压为 380/220。包括电气动力、电气照明、防雷接地等。

    (3)、工程生活给水系统水源由供水站通过供水管网经地下车库引进,生活给水分低、中、高三个区分别供给;消火栓系统:本工程为一类高层普通住宅, 室内消火栓用水量 201√s,消火栓系统按两个竖向分区设置两个集中供水系统, 地下二层至十层为低区, 十一层至二十三层为高区,每个消火栓系统设有室外水泵结合器各两套; 生活排水直接排至室外化粪池经沉淀排入小区管网, 雨水、空调冷凝水直接排至小区雨水管网; 采暖热媒来自小区集中供热热交换站; 生活用水系统

    采用高位水塔全日供应系统,采用不分区同程供水方式供给。

    (4)、智能建筑包括:有线电视、无线信号覆盖、电话宽带、楼

    宇对讲、火灾报警及消防联动系统。在电梯前室、走道门厅、电缆竖

    井、电梯机房等处设置火灾感烟探测器、 手动报警按扭及火灾报警器

    和警铃。

    (5)、防排烟系统:在设备层及屋面设置正压送风机,在每层的

    电梯前室设置常闭正压风口。

    (6)、电梯:每个单元安装一部电力驱动的曳引式电梯,电梯可

    达负二层,方便住户由电梯直接进入车库。

    (

    二) 、施工概况

    建设各方概况: 1.

    单位名称

    建设单位

    延安丰驰建业房地产开发有限公司

    监理单位

    陕西华秦监理有限公司

    设计单位

    延安建筑设计院

    检测单位

    宝塔区质量检测站

    勘察单位

    延安地下水工作队

    试验单位

    宝塔区工程质量检测站

    施工单位

    延安市第二建筑工程公司

    2 .主要施工方法及措施 (1)、单位工程开工前均制定了详细的

    施工组织设计和专项施工方案,进行了技术、安全交底,并经监理审

    批后方可施工。

    (2)、质量控制严格执行质量三级管理制度,原材料进场必须具

    备合格证,经监理见证取样复试合格后方可使用;工序经自检,并填

    写自检记录,由项目专职质检员检验复查后,报监理验收,经监理检

    查验收后方可进行下道工序。

    3.施工进度: .

    我单位 2011 年 8 月 2 日进场开始进行

    基础工程施工,于 .2012 年 5 月完成地下室结构的施工;

    主体结构于 .2012 年 6 月首层结构开始施工; 2013 年 3 月完成主体结

    构封顶。

    2013 年 6 月完成所有飘窗、空调搁板、阳台栏板等二次结构和室内

    填充墙砌筑工程;

    2013 年 4 月开始进行室内、外装饰装修及屋面施工,与此同时水、 暖、

    电安装工程施工也同时交叉进行。

     .

    在进行装饰装修期间, 主体结构施工质量没有发生异常变化。 沉降观

    测记录数据正常,地下室防水工程无渗漏。

    2014 年 6 月 15 日完成施工图设计文件及合同规定的全部内容,在自

    检验收评定合格的基础上,现申请单位工程竣工验收。

    2)、施工记录:

    施工日志按日记录装订成册,

    自 2011 年 8 月开工至 .2013 年 3 月主体完毕, 2013 年 4 月至 2014 年

    6 月 1 日进行室内外装饰装修工程及屋面工程的施工,水暖电安装施

    工也同时进行, 全部施工项目完成后经自检验收评定为合格, 已具备单位工程竣工验收条件。

    二、施工依据

    1、建筑法

    2、建筑工程质量管理条例

    3、建筑工程承包合同

    4、经审查批准的设计文件、施工图纸及说明书

    5、图纸会审纪要

    6、设计变更及技术核定单

    7、工程建设标准强制性条文

    8、经审批的施工组织设计及施工方案

    9、主要标准、规程及规范

    序号

    类别

    名 称

    编号或文号

    1

    工程测量规范

    93

    GB50026

    GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 —2002 国标 2

    2001

    国标 组合钢模板技术规范 —GB502143

    4

    国标

    屋面工程质量验收规范

    GB50207—2002

    5

    国标

    地基与基础工程施工质量验收规范

    GB50202—2002

    6

    国标

    建筑地面工程施工及验收规范

    GB50209 一 -2002

    7

    国标

    混凝土质量控制标准

    GB501 64— 92

    8

    国标

    建设工程施工现场供电安全规范

    GB50194—93

    9

    国标

    建筑装饰装修工程质量验收规范

    GB50210—2001

    10

    国标

    混凝土泵送施工技术规程

    JGJ/T10— 95

    11

    国标

    建筑施工安全检查标准

    JGJ59—99

    12

    国标

    建筑施工高处作业安全技术规程

    JGJ80—91

    13

    国标

    建筑机械使用安全技术规程

    JGJ33—200l

    14

    国标

    建筑设备安装分项工程施工工艺标准

    JGJ81—91

    15

    施工现场临时用电安全技术规范

    JGJ46—88

    16

    钢筋焊接及验收规范

    JGJl8—.****

    17

    国标

    建筑工程冬期施工规程

    JGJl04—97

    18

    大模板多层住宅结构设计与施工规程

    JGJ20 一 84

    19

    国标

    冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程

    JGJl 15—97

    20

    国标

    建筑工程施工质量验收统一标准

    GB50203—2002

    21

    国标

    高层建筑混凝土结构技术规程

    JGJ3— .****

    22

    国标

    混凝土强度检验评定标准

    GBJl07—87

    23

    混糕激黼辫群燃法

    JGJ~8— 97

    24

    建筑变形测量规程

    GB50242—9.002

    25

    建筑给排水及采暖施工质量验收规范

    GB50303—2002

    26

    国标

    建筑电气工程施工质量验收规范

    27

    建筑工程文件归档整理规范

    2001

    —I'50328/GB

    28 验 国标 通风与空调工程施工质量验收规范

    检验

    分部

    工子

    分部

    工验

    收分

    项工

    程名

    称序

    批数

    验收

    收验

    收程

    名称

    及程

    名称

    意见

    意见

    意 量

    及号

    意见

    名称

    及评

    评定

    及评

    定 评

    定见

    1

    土方

    开挖

    合格

    合格

    士无

    支护

    合格

    方 合

    合格

    土方

    回填

    合格

    砂和

    砂石

    地基

    合格

    地基

    处理

    合格

    29国标

    电梯工程施工质量验收规范

    GB5031 0— 2002

    30

    地下防水工程质量验收规范

    GB50208—2002

    三、验收内容

    ( 一) 、已验收的分部工程

    1、地基与基础分部工程于 2012 年 5 月 14 日通过验收,质量评

    定等级为合格。

    2、主体结构分部工程于 .2013 年 3 月 25 日通过验收,质量评定

    等级为合格。

    ( 二) 、本次单位工程验收内容

    、主要包括如下分部:建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、

    排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯 7 个分部工程。

    2、建筑装饰装修分部工程:

    子分部工程:地面、一般抹灰、塑钢门窗、防火门、防盗门、轻质隔

    墙、饰面砖、涂饰、细部子,分部。

    3、卷材防水屋面子分部工程。

    4、建筑给水、排水及采暖工程分部工程:

    子分部工程:室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、

    室内采暖系统子分部、室内消防系统子分部。

    5、建筑电气分部工程:

    子分部工程:室内电气动力、电器照明安装、防雷接地安装子分

    部。

    6、智能建筑分部工程:

    子分部工程:楼宇可视对讲系统、电话宽带系统、综合布线系统、

    消防报警系统、有线电视系统、无线信号系统等。

     ' 7、防排烟系统子分部。

    8、电梯分部工程:

    子分部工程:电力驱动的曳引式。

    四、测量放线及沉降观测记录

    (一)、测量放线及复检记录

    本工程测量放线采用 J2 经纬仪、 DZJ3 激光垂准仪、 DS3 水准仪

    100 米钢卷尺,对每个单元独立投点测量, 相邻单元闭合复查的方法施测,所有仪器定期送检,有测量放线及复核记录 118 份。

     (详见

    放线测量及复核记录 )

    (二)、建筑物大角垂直度及合格率实测记录

    建筑物大角垂直度最大偏差为 21 mm,全高最大偏差为 20mm,

    符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB 50204—2002)规范要

    求的允许偏差≤ 30mm 详见垂直度、全高测量记录 )。

    (三)、沉降观测记录

    沉降观测记录采用: DSZ2 型水准仪,2m 铝合金标尺进行观测,

    共设有 14 个观测点,主体结构施工阶段每层均进行观测,装修阶段

    每一个月进行了一次观测。沉降观测记录至 2014 年 6 月 3 日最后一

    次观测时止。累计沉降量最大值 18.795 mm,最小值 12.895 mm,

    符合 GB50007—2002 规范要求。

    五、隐蔽工程验收记录

    本工程外墙抹灰、地面、厨房、卫生间及屋面防水等工程均按检验批进行隐蔽验收, 共有隐蔽记录 245 份,均符合设计和施工规范要求,并经监理验收,同意隐蔽后并签字齐全。

     .

    六、节能保温

    、保温及节能

    外墙保温为外保温方式, 剪力墙部分采用单面钢丝网架聚苯乙烯泡沫塑料板现浇混凝土外墙保温系统, 聚苯板为 40mm 厚;屋面保温采用 100mm 厚挤塑聚苯板,共有检测报告 2 份。

    七、质量验收记录

    工程检验批、分项、分部及子分部、工程验收评定记录情况统计汇

    总。

    合格合格桩基 合格

    合格 卷材防水 合格

    合格 合格 涂料防水与基地 合格地下防水合 合格防水混凝土

    格 细部构造 部 合格模板 合格

    合格合格 钢筋 基混凝土 合格 础合格 混凝土合格

    合格 现浇结构 合格

    合格砌体基础 合格 合格 砖砌体 合格 合格 模板

    结凝混土 合格 合格钢筋 合格合主体 2

    构 混凝土 合格 合格 格结构 现浇结构 合格 合格

    合格 合格 填充墙砌体 砌体结构 合格

    灰土垫层 合格 合格 焦渣垫层 合格 合格 合装筑建 3

    

    合格 分基础

    

    格 合格

    

    合格 地面

    饰装修格混凝土垫层合格

    合格 找平层

    合格 合格

    隔离层水泥混凝土面层

    合格

    合格

    水泥砂浆面层

    陶瓷地砖面

    合格

    合格

    层 花岗岩面层

    料石面层

    合格

    合格

    合格

    合格

    合格

    合格

    合格

    合格

    一般抹灰

    外墙抹灰

    合格

    合格

    内墙抹灰

    合格

    合格

    塑钢门窗

    塑钢门窗安装

    合格

    合格

    门窗玻璃安装

    合格

    合格

    防火门

    防火门安装

    合格

    合格

    盗门 轻质

    格合

    隔墙

    合格

    防火门刷油

    合格

    合格

    防盗门安装

    合格

    合格

    GM 板安装

    合格

    合格

    涂饰

    板安装 VRC

    合格

    合格

    外墙水性涂料

    合格

    合格

    外墙水性涂料

    合格

    合格

    内墙水性涂料溶剂型涂料

    合格

    合格

    合格

    合格

    外墙饰面砖粘贴

    合格

    合格

    饰面砖

    内墙饰面砖粘贴

    合格

    合格

    格合

    楼梯扶手制安

    合格

    合格

    保温层

    合格

    合格

    找平层

    合格

    合格

    4

    屋面

    卷材防水

    合格

    卷材防水

    合格

    合格

    5

    室内给水

    合格

    合格

    细部构造给水管道、支架及配件

    合格

    安装

    

    合格

    

    合格

    系统 合格 合格管道试压、防腐

    排水管道、支架及配件安 合格合格水排室内

    

    装合格

    

    系统

    

    合格雨水及配件安装合格

    卫生洁具安装 合格合格具洁卫生合格 给卫生洁县给、排水管道及筑建 安装合 合格 合格

    及配件安装 (排水公用 )

    格 采暖管道、 支架、配件及消火 合格合格火内室消 栓系统安装合格 栓系统 合格 合格

    管道试压、防腐管道、配件及入户装置安 合格合格 装试压、防腐室内采暖合格 合格合

    格散热器安装 系统系统水压试验取调试、 防 合格合格 腐、绝热 合格 合格动力箱及控制

    柜安装 合格合格 电动机检查接线建筑 合室内电力 6

    合格 合格 合格电气设备试运行 动力 格 电气桥架安装和桥架内电缆 合格合格 铺设

    气室内电 合 照明配电箱、电表箱、 合格 合格

    

    照明

    

    隐蔽导管、电线、电缆铺

    合格

    合格

    普通灯具、开关、插座安

    合格

    合格

    通电试运行

    合格

    合格

    避雷引入线和接地干线

    敷设

    合格

    合格

    接及防雷

    建筑等电位连接

    合格

    合格

    地安装

    接闪器安装

    合格

    合格

    防雷接地电阻测试

    合格

    合格

    八、单位工程质量控制资料核查:

    ( 一) 地基与基础、主体结构的分部质量控制资料

    地基与基础、 主体结构的分部质量控制资料已经整理完毕、 装订成

    册。

    (二 ) 建筑装饰装修分部工程质量控制资料 :

    、抹灰、楼地面用水泥出厂合格证及试验报告:

    (1)P.C3 2.5R 声威水泥,试验报告 3 份,合格证 3 份。

    (2)水泥进场后监理见证取样,有见证取样单 4 份,复试报告 8

    份, 其代表批量符合工程要求及规范规定。 P.C3 2.5R 水泥

    技术指标均符合《普通硅酸盐水泥》的有关规定。以上水泥批量均能

    满足规范要求,使用部位标注清楚,进场时问能够衔接,具有可塑性。

    、厨房、卫生间防水涂料出厂合格证及试验报告:

    本工程厨房、 卫生间防水采用 1.8mm 厚聚氨酯防水涂料, 聚氨酯防水材料采用 .雨中情聚氨酯,具有产品合格证 1 份,检验报告 2 份、进场复试报告 I 份,其代表批量符合工程要求及规范规定,该产品各项指标均符合《聚氨酯防水涂料》 (GBl719250—2002)要求及设计要求。

    、门窗出产合格证及试验报告

    份, l 份,检验报告 1、本工程进户防盗门、单元门,有合格证 (1) 该产品符合标准 GB 17565—2002(防盗安全门通用技术条件 )的要求规定。

    (2)、本工程防火门由特种门业有限公司生产,具有防火门出厂

    合格证 1 份,检测报告 1 份,防火门生产许可证书 1 份,该产品符合

    规范规定。

    (3)、本工程塑钢门窗由河南省天鹅型材有限公司生产,具有塑

    钢窗出厂合格证及产品质量证明书 3 份;门窗执手合格证及检验报告

    1 份;门窗合页 (铰链 )合格证及检验报告各 1 份;传动锁闭器合格证及检验报告各 1 份;门窗滑撑合格证及检验报告各 1 份;滑轮合格

    证及检验报告各 1 份;半圆锁合格证及检验报告各 1 份;塑钢门窗增

    强型钢合格证及检验报告 1 份;密封胶条合格证 1 份;密封胶合格证

    及检验报告各 1 份。三性试验报告 (气密性、水密性、抗风性 )1 份。

    4、外墙装饰用材料出厂合格证及试验报告:

    本工程外墙采用中山市雅图涂料有限公司的天然碎石漆, 抹面抗

    裂砂浆采用西安市雁塔区筑霸区粘合剂厂的产品, 具有外墙乳胶漆合

    格证、抹面抗裂砂浆合格证、抗裂腻子合格证各 1 份、检验报告各 1

    份。

    5、内墙抹灰:

    水泥砂浆抹灰

    、抹灰、楼地面、用砂试验报告:

    (1)墙面抹灰用砂检测报告 5 份,砂子质量均符合 GB/I(123—

    19990 材料使用部位标注清楚,进场时间能够衔接,具有可追塑性。

    (2)、楼地面水泥砂浆用砂检测报告 1 份,砂子质量均符合 GB/

    'I50123 一 1999。

    份,检测结果符合《普通混凝 1、楼地面混凝土用砂检测报告 (3)

    满足工程需要。

     92)的有关规定,土用砂质量标准及检测方法》

    (~JGJ52— 、楼地面混凝土用石子检测报告 7

    份,检测结果符合《普通混凝土 1 楼地面混凝土用石子检测报告

    的有关规定,满足工程需要。— 92)用砂质量标准及检测方法 )l(JGJ

    52 、楼地面混凝土配合比报告单 8

    细石混凝土,具有混凝土配合比、本工程人防层地面采用 C20 (1)

    1 份。通知单,具有混凝 20 细石混凝土, (2)、本工程厨房、卫生

    间垫层采用

    

    c

    1 份。土配合比通知单份,

    

    6 组,具有

    

    28 天抗压报告

    

    6

    

    (3)、地

    面分部混凝土试块取样共

    

    所测混凝土强度均符合设计要求。

    

    、建筑

    屋面分部质量控制资料: ( 三) 具有产板,本工程屋面保温层采用瑞

    云工贸有限公司生产的 EPS、 1 份,11 份,监理见证取样,有见证

    取样单品合格证 l 份,检测报告 2002)的有关规定。

     (GB /T10801.11

    份,产品满足 —复试报告弹性沥青防水卷材,第厚 SBS 2、本工程

    屋面防水层采用两层 3mm

    卷材,采用雨中情有限公司生产的防水卷②层为带页岩保护层的 SBS

    份,其代表批量符 2 份,合格证 2 份,复试报告材,有见

    证取样单 2 要求 2000GB 18242—该产品各项指标均符合合工程要求

    及规范规定, 及设计要求。

      ) 、建筑给水、排水及采暖分部质量控

    制资料:四 ( 、无缝钢管: l

    采用天津市友诚镀锌钢管有限公司生产的产品,检验报告及质量份。

    体系认证书各 1 2、热镀锌钢管:

    采用天津市友诚镀锌钢管有限公司生产的产品,具有检验报告

    1 份,

    合格证 l 份。

    3、PVC 塑料管:

    采用联塑科技发展(武汉)有限公司生产的塑料管,具有检验报告

    1

    份,合格证 1 份。

    4、PPR 塑料管:

    采用高科建材(咸阳)管道科技有限公司的产品, 具有检验报告 1 份,

    合格证 1 份。

    5、焊接钢管:

    采用天津市飞龙制管厂生产的产品,具有检验报告 1 份。

    6、I C 卡式水表:

    采用雅普兰智能仪表有限公司生产的仪器, 具有检验报告 2 份,合格

    证 2 份。

    7、消火栓箱:

    采用西安威斯特消防设备有限责任公司生产的产品,具有检验报告 1

    份。

    8、本分部程共有隐蔽验收记录 141 份,均符合设计及规范要求,

    经监理检验均合格,同意隐蔽并签字齐全。

    9、本分部工程共有清洗、通水、通球记录 55 份,均符合设计及

    规范要求,各方签字齐全。

    10、本分部工程质量验收记录:

    (1)、图纸会审、设计变更、洽商记录 16 份。

    (2)、施工记录 31 份。

    (3)、给水、热水管道、水压试验记录 120 份。

    (4)、供暖管道、散热器系统压力试验记录 90 份,消防管道系统

    力试验记录 4 份。

    ( 五) 、建筑电气分部质量控制资料:

    1、焊接钢管:采用天津市飞龙制管厂生产的钢材,具有检测报

    告 1 份,合格证 1 份。

    2、UPVC 塑料管:采用浙江施展集团塑胶有限公司生产的产品,

    具有检验报告

    

    1 份、合格证

    

    2 份,质量保证书

    

    1 份。

    3、住户内照明箱采用德力西电气有限公司生产的

    

    TcL 国际电工

    有限公司产品,具有检验报告

    

    2 份、合格证

    

    1 份,质量保证书

    

    1 份。

    4、电缆采用广州新兴电缆生产的产品,具有检验报告

    

    1 份、合

    格证

    

    3 份,质量保证书

    

    1 份。

    5、住户内弱电箱采用德力西电气有限公司的产品,具有检验报

    告 1 份、合格证 1 份,质量保证书 1 份。

    6、总等电位箱采用德力西电气有限公司的产品,具有检验报告

    份、合格证份。

    7、户内平口灯采用温州市鸿杰电气有限公司产品,具有检验报

    告 1 份、合格证 1 份,质量保证书 1 份。

    8、户内开关、插座采用浙江四通电器有限公司产品,公共部分

    采用鸿雁牌产品,具有检验报告 1 份、合格证 1 份,质量保证书 1

    份。 。

    9、灯具采用广东中山市凯威堡灯饰电器厂产品,具有检验报告

    2 份合格证,质量保证书 2 份。

    10、消防应急灯采用山东蓬莱华异电子有限公司产品, 具有检验

    报告 1 份、合格证 l 份。

    11、消防电线采用上海胜华电缆公司产品,具有检验报告 2 份、

    合格证 2 份,质量保证书 1 份。

    份、合格证 3、消防电缆采用安徽电缆厂产品,具有检验报告 12

    份,质量保证书 11 份。份、 13、电力电缆采用上海胜华电缆公

    司产品,具有检验报告 4 合格证 4 份,质量保证书 1 份。

     4、电表箱

    采用天津天利达电子有限公司产品,具有检验报告 14

    份。份,质量保证书 1 份、合格证 4、动力照明电源控制箱、柜采

    用上海四通电力设备集团有限公 15

    份。6 32 份、合格证份,质量保证书 2 司产品,具有检验报告 1

    16、

    消防设备采用北京世宗智能有限公司产品,具有检验报告

    1 份,质量保证书, 1 份。份、合格证份,试验调试结果符合

    17、

    本分部共有电气设备试验调试记录 2

    设计及规范要求,各方签字齐全。份,测试结果符合设计及规

    1118 、本分部共有电气绝缘测试记录 范要求,各方签字齐全。

    份,均符合设计及规 19、本分部共有电气隐蔽工程验收记录 174 范要求,各方签字齐全。份,均符合 5、本分部共有图纸会审、设计

    变更、洽商记录 2 20 . 设计及规范要求,各方签字齐全。份,均符合设计及规范 21、本分部共有避雷接地电阻测试记录 4

    要求,各方签字齐全。、智能建筑部分质量控制资料材料、设备出厂

    合格证及试验 ) ( 六 报告均符合设计要求及相关规

    定 ) 、防排烟系统子分部质量控制资料七 ( 材料、设备出厂

    合格证及试验报告均符合设计要求及相关规定 ( 八) 、电梯部分质量控

    制资料

    材料、设备出厂合格证及试验报告均符合设计要求及相关规定

    九、安全使用功能检测、资料核查及主要功能抽查情况:

    1、建筑物标高、全高测量和垂直度检测均符合设计和规范要求。

    次,沉降观测累计沉降量和每次沉降量均符 2、建筑物沉降共计 35

    —97 规范要求。

     T 8 合 JGJ/ 3、屋面经过淋水试验满足要求,无渗漏现象。

    4、卫生间地面经过蓄水试验满足要求,无渗漏现象。

    5、给水管道通水试验记录齐全,合格。

    6、排水管道通球试验记录齐全,合格。

    7、采暖管道、散热器压力试验记录齐全,合格。

    、电气避雷接地电阻测试记录齐全,合格。 8

    十、单位工程观感质量检查情况:

    1、建筑与结构工程观感质量评价“好” 2 、给排水及采暖工程观感质量评价“好”; 3、建筑电气工程观感质量评价“好”;

    4、通风与空调工程观感质量评价“好” ;

    、智能建筑工程观感质量评价“好” ; 5 。6 、电梯工程观感质

    量评价“好”

    十一、强制性条文执行情况

    根据强制性条文要求,施工中严格按照强制性条文的要求执

    行,未发生违反“强条”规定的行为。

    十二、

    结论

    根据《建筑工程施工质量验收统一标准》

    (GB50300 一 2001)

    、工

    程施工图设计文件及有关规范、 标准的要求,二庄科经济适用房 1#、住宅楼单位工程质量验收结论如下: 2#.

    1、该单位工程所含 10 个分部工程,全部合格;

    2、该单位工程有关质量控制资料文件完整;

    3、该单位工程所含分部工程涉及有关安全和使用功能检验资料经复查完整,且无漏检,不缺项;

    4、该单位工程主要使用功能项目的检查结果符合相关专业施工质量验收标准的有要求;

    5、该单位工程观感质量经检查验收综合评价为“好” 。

    综上所述二庄科经济适用房 2#、住宅楼单位工程竣工质量,施工

    单位自检验收评定为合格,请予以核验。