    2021人防工程自评报告

    时间:2021-01-13 07:40:54来源:佩佩美文网 本文已影响 佩佩美文网手机站

    高新区廉租住房小区地下车库

    人防工程验收自评报告

    制:

    核:

    批:

    编制

    日期:

    一零一年 月

    安市第二住宅建筑公司

    OXI SECOND RESIDENT IM BUILDING COMFMNY

    人防工程自评报告

    人防工程自评报告

    人防工程自评报告

    人防工程自评报告

    TOC \o "1-5" \h \z 一、 项目简介 1..

    二、 工程概况 1..

    三、 工程划分 2..

    四、 施工执行标准 2.

    五、 施工现场质量管理情况 3.

    六、 施工过程质量情况 3.

    七、 资料整编情况 10

    八、 观感质量验收情况 11

    九、 结论 11

    人防工程自评报告

    人防工程自评报告

    PAGE

    PAGE #

    人防工程自评报告

    人防工程自评报告

    PAGE

    PAGE #

    高新区廉租住房小区6#楼及地下车库工程

    人防工程验收自评报告

    、项目简介

    工程名称:

    高新区廉租住房小区 6#楼及地下车库人防工程

    工程地址:

    西安市高新区锦业一路以南,经二十二路以东

    建设单位:

    西安市房地产经营一公司

    设计单位:

    西安市住宅建筑设计研究院

    监理单位:

    陕西华茂建设监理咨询有限公司

    勘察单位:

    西安市勘察测绘院

    施工单位:

    西安市第二住宅建筑公司

    开(竣)工日期:2011年2月26日-2012年8月30日

    、工程概况

    高新区廉租住房小区地下车库,地下一层,框架结构,建筑面

    积5910.62川,地下室平时为地下停车库,战时为核六级、常六级 甲类二等人员掩蔽所。防空地下室划分为两个防护分区、三个防护 单元(即A、B、C三个防护单元)及A区一个发电站,人防掩蔽面 积为 4333.54 m2 (其中 A 区 1978.35 川;b 区:1839.30 心 c 区: 1929.55 m),掩蔽人数4320人,设计有战时人防通风系统和平时 车库通风(排烟)系统;消防系统;人防给水系统。安全等级为二

    级,耐火等级为一级,防水等级为一级,设计使用年限为 50年,抗

    震设防烈度为8度。

    三、工程戈U分

    根据国家行业标准,本工程防空地下室为一个单位工程,三个 防护单元和一个发电站单元,本工程分部工程组成:结构工程;防 水工程;孔口防护工程;建筑装修工程;给排水分部工程;采暖、 通风与空调工程;建筑电气安装工程;防火设备安装工程。建筑工 程和建筑设备安装工程共8个分部工程。

    四、施工执行标准

    1、 《工程承包合同》

    2、 工程设计施工图纸及说明,

    3、 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300 — 2001,

    4、 《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50204 —2002

    5、 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203 — 2002a

    6、 《装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50209 — 2002

    7、 国家建筑工程质量验收有关规范和规定

    8、 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009 );

    《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-2005);

    《防空地下室结构设计》(FG01?05 );

    《防空地下室建筑构造》(07FJ02);

    《钢筋混凝土通风采光窗井》(07FG05);

    《防空地下室通风设计》(07FK01?02);

    《防空地下室给排水设计》(07FS01 );

    《防空地下室电气设计》(07FD01?05);

    五、施工现场质量管理情况

    1、 施工单位现场的各项质量管理、质量责任、工程质量检验等 制度基本齐全,主要专业工种实行持证上岗。

    2、 原材料质量控制:工程使用的钢筋、水泥、焊条、钢筋连接 件、人防门、灯具、桥架电缆、消防给排水管、通风管、通风设备 及其他辅助材料(如防水材料等)均有产品合格证、出厂合格证、 复试报告。砌体材料(如砂、石、砖、砌块)均有质量检验合格报 告,指标均达到材料标准要求,所检材料均由监理公司监理人员见 证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。

    3、 执行设计文件,规范质量控制:根据规划文件,确定建筑物 位置、定位、放线,严格按照设计图纸、图纸变更及图纸会审纪要 进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,积极参加图纸会审,根 据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。以设计为依据, 规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控制、施工工艺质量 控制、施工过程质量控制、施工产品保护控制、施工检查验收质量 控制、施工技术资料(质量依据)控制。

    六、施工过程质量情况

    1、结构工程

    (1)、钢筋工程质量:基础、主体钢筋工程各分项工程的钢筋 规格、间距、制作均符合设计和施工规范要求,钢筋工程绑扎质量、

    锚固长度、搭接长度,钢筋连接、钢筋绑扎、骨架几何尺寸等均达 到钢筋工程验收标准,直径14mm?18mm三级钢,采用闪光对焊 及电渣压力焊接,所有直径18mm以上三级钢,均采用直螺纹套筒 连接。

    人防门框与主体钢筋连接符合规范要求。

    均通过隐蔽工程验收并经检验合格。

    (2 )、混凝土工程质量:基础、主体工程混凝土产品部分采用 商品砼,混凝土结构实体振捣密实、表面平整,砼体的几何尺寸正 确,无蜂窝麻面、露筋等现象,符合设计要求。人防墙穿墙螺杆采 用止水螺杆。经实测实量和检测,框架柱、梁、板的混凝土强度等 级,混凝土配合比、坍落度均符合设计及施工规范要求。同条件试 块、标养试块均通过试验评定,达到合格标准。基础主体工程(包 括基坑验槽)均通过建设单位、监理单位、质检站验收,评定为合 格。

    (3 )、主体砌体工程质量:砌体工程材料砂浆强度等级均按设 计要求,配合比均通过试验达到设计要求后,方进行施工。砌体工 程严格按照砌筑程序施工,建立了皮数杆制度、采用 三一”砌法施

    工。拉接筋采用植筋法,并按照规范要求进行施工,拉接筋规格、 长度、埋深、弯曲均达到规范要求,均通过隐蔽工程验收,砌体垂 直、平整、灰缝饱满,灰缝密度一致均匀、砌体密实牢固。顶梁、 顶板斜砖方法正确,密实、顶紧,洞口位置标高正确,达到规范及 验收标准要求,并通过验收。

    2、防水工程:采用S6抗渗混凝土结构自防水,基础底板及外 墙采用一道4mm厚SBS改性沥青防水卷材,配电房、发电机房等 局部另做一道3mm厚SBS改性沥青防水卷材。防水保护层采用聚 苯乙烯泡沫板。

    防水砼采用成品商混,抗渗等级和抗压强度符合设计与施工规 范要求。施工缝、止水带、穿墙件的设置和构造符合设计和施工规 范要求。

    卷材的进场合格证、试验报告、现场取样试验报告合格,基层 表面平整洁净,阴阳角处理成圆弧,卷材铺贴方法和搭接、收头符 合施工规范,粘贴紧密、接缝严密、无空鼓、无损伤等缺陷。

    现场蓄水试验无渗漏现象,符合设计及施工规范要求。

    3、孔口防护工程

    (1 )、主体结构施工时,人防墙穿墙丝杆设置防爆片,底板顶 板双排筋之间设置拉钩。人防门及战时封堵处设置加强筋,并在地 下室墙体支设模板前,先预埋成品专用钢门框,后安装砼门扇。穿 越人防区的各种管道,均预埋套管,同时要求套管两端焊接法兰盘, 中间加焊翼环,钢板厚度5mm。人防门框的加工制作与安装牢固, 垂直度符合要求。

    (2)、防护密闭门、密闭门门扇上下铰页受力均匀,门扇与门 框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气。门扇启 闭比较灵活,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向。

     门扇能自动开到终止位置。门扇的零部件齐全,无锈蚀,无损坏。

    密封条固定牢靠,压缩均匀;每扇门的密封条接头不超过 2处。悬

    摆活门底座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度合格;悬板关闭 后底座胶垫贴合严密;悬板启闭灵活,能自动开启到限位座;闭锁 定位机构应灵活可靠。

    4、 装饰工程质量

    (1 )、装饰工程概况:内墙为普通混合砂浆粉刷上刮两遍腻子, 地面为结构上铺设5cm细石混凝土压光地面,并进行找坡,楼梯扶 手采用不锈钢扶手,室内防火门为木质防火门,人防门主要出入口 设置防火卷帘门。

    (2) 、室内采用一般抹灰,表面光滑,基本洁净,接槎平整, 线角和灰线清晰美观。抹灰材料的品种、质量符合设计要求,各抹 灰层及抹灰层之间粘接牢固,无脱层、空鼓、面层无裂缝等缺陷。

     孔洞、箱盒和管道后抹灰尺寸准确,平整垂直整齐光滑,管道后抹 灰平整,垂直度、表面平整度、阴阳角垂直方正等各项指标经实测 实量均控制符合施工质量验收规范要求。

    (3) 、木质防火门封闭严密,开启灵活,材料送检全部合格。

    5、 给排水工程

    防空地下室战时给水系统包括人员生活用水、人员饮用水、人 员洗消用水,每个防护单元设置一个生活水箱和一个饮用水箱。平 时不使用的贮水箱、给水管道、手摇泵可暂不安装 ,应预留管道接口 和固定设备的预埋件。防空地下室每个防护单元平时留有一个取水 点,用水由室外市政管网直接供给。

    (1 )、室内给水工程:各系统经试压试验,压力符合设计要求,

    无渗漏;管道经自来水清洗,判定合格;管道安装横平竖直,连接 牢固可靠,管道安装平行、紧密,螺纹清洁、规整,给水顺畅,距 墙距离符合规定,支架牢固不松动。

    、阀门、配件安装:阀门型号、规格符合设计要求,耐压 强度和严密性试验合格,位置进出口方向正确;连接紧密牢固,启 闭灵活,表面洁净;各配件安装位置、标高符合规定要求,进出口 方向、朝向正确,接口紧密,启闭部分灵活;消防箱油漆完整,标 志清晰正确,箱内设备齐全、有效。

    、防空地下室的滤毒室、密闭通道、简易洗消间、扩散室 设置防爆地漏,排至密闭门外集水坑,手摇泵排出。

    排水沟坡度符合设计要求,沟内无明显积水现象。

    、水箱及设备平时不进行安装。

    管道、地漏等安装:管道配管间距基本一致,安装顺直;地面 地漏平整、牢固,低于排水表面,经试验无积水、渗漏;地漏位置 正确,密封性能达到设计规范要求。

    6、采暖、通风与空调工程

    (1 )、通风及排烟系统:设置机械送、排风(烟)系统,采用 消防通风柜式离心风机,对地下车库进行排烟和补风。

    (2 )、战时地下人防通风系统:采用电动脚踏两用风机送风, 按防护要求设有清洁、滤毒及隔绝三种通风方式,战时进行转换。

    (3 )、移动电站通风系统:采用独立进、排风系统,排热利用

    柴油机散水器接专用排风导管与排风管相连接

    平时通风风管采用1.2mm厚镀锌钢板制作,染毒区的排风管 采用3mm厚碳钢钢板制作,脚踏风机出风口采用 0.75mm厚镀锌 钢板制作。风管预埋符合要求,在人防墙内设置防爆片。风管及配 件制作与安装按照《通风管道技术规程》 JGJ141-2004执行

    风管的规格、尺寸符合设计要求,分管咬缝紧密,折角平直、

    宽度、圆弧均匀,无孔洞、半咬边、无翘角和胀裂缺陷,焊缝没有 漏焊、烧穿和裂缝等缺陷。所有水平及垂直风管都设置支、吊或托 架,并刷防锈漆。通风管道制作平整、安装牢固、接缝严密。

    过滤器、除尘器、过滤吸收器、密闭阀各种设备型号、规格、

    额定风量符合设计要求,安装方向正确,设备固定牢固,位置准确, 连接严密不漏气。

    风机型号、规格符合设计要求,吊架、托架安装固定可靠,安 装位置、进风口、出风口方向正确。

    通风试运行、调试符合规范要求,运转正常。

    7、建筑电气安装工程

    (1 )、线路敷设:各电气线路间经绝缘电阻试验均合格,各管 子敷设连接紧密,管口光滑,扣口齐全;支架平直牢固,排列基本 整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整;穿越人防墙、板预 埋管采用镀锌钢管,符合规定要求,盒(箱)设置正确,固定可靠, 清洁无杂物;导线整齐、有标识;管子进入盒(箱)处顺直,在盒

    (箱)内露出的长度小于5mm;接地支线连接紧密、牢固,接地(接

    零)线截面选用正确

    (2) 、配电箱安装:配电箱安装位置正确,部件齐全,箱体内 外清洁,箱盖开闭灵活,箱内线路整齐,回路编号齐全、正确;暗 式配电箱盖基本紧贴墙面,接地(接零)直线连接紧固,线路走向 合理,色标准确,截面选用正确。

    (3) 、开关安装,灯具安装:开关盖板紧贴墙面,四周无缝隙, 位置正确,高度一致,内外清洁,板面端子接线正确,成排的高度 一致,排列整齐。灯具安装位置符合设计要求、居中,工作正常。

    三防信号灯安装位置符合设计要求。

    (4) 、弱电系统:消防应急照明灯具安装牢固,自动喷淋系统 位置正确,消防联动弱电系统运转正常。

    8、防火设备安装

    人防内各单元设置消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统,并配 备手提式灭火器。本工程由两条引入管分别与室外消防管网相连接, 消火栓箱采用自带灭火器组合式消防柜,自喷系统采用 DN15直立 式玻璃球喷头,动作温度为68度。

    消防管道型号、规格符合设计要求,套箍连接牢固,管道平行、 整齐,管道支(吊)架排列整齐,与管道连接牢固。阀门型号、规 格、安装位置、进出口方向符合设计要求,与管道连接紧密,启闭 灵活。

    自动喷水灭火系统的报警阀、喷头、水力警铃、流水指示器、 消火栓等的规格、型号符合设计要求,安装位置、连接紧密,无漏

    宣西安市第二住宅建筑公司畫

    宣西安市第二住宅建筑公司

    畫“ fFOOKO IBlDfUTKL BVftOtFiC COMPHN1

    人防工程自评报告

    PAGE

    PAGE #

    人防工程自评报告

    人防工程自评报告

    PAGE

    PAGE #

    水。

    七、资料整编情况

    1、建筑与结构工程资料收集情况:

    序号

    资料名称

    份数

    合格

    份数

    1

    原材料出厂合格证钢材出厂合格证

    91

    91

    2

    连接试验,焊条、焊剂合格证

    1

    1

    3

    商品砼出厂资料

    41

    41

    6

    钢筋、防水工程隐蔽验收记录

    63

    63

    7

    混凝土试块试验统计分析评定

    82

    82

    8

    砂浆试块试验评定

    1

    1

    9

    基础及主体结构检测报告

    1

    1

    2、给排水采暖及通风工程技术材料收集情况:

    序号

    资料名称

    份数

    合格

    份数

    1

    管道、通风工程主要材料、设备出厂合格证

    10

    10

    2

    管道及通风设备强度和严密性试验记录

    1

    1

    3

    管道设备清洗记录

    1

    1

    4

    3、电气安装工程技术资料收集情况:

    序号

    资料名称

    份数

    合格

    份数

    1

    电气设备、材料合格证均符合设计要求;

    10

    10

    2

    电气设备安装试运行记录均合格;

    1

    1

    3

    电气线路敷设绝缘电阻测试记录符合要求;

    6

    6

    4

    隐蔽验收记录均符合要求;

    3

    3

    八、观感质量验收情况

    2012年11月9日对本工程观感质量进行验收,共检查 10 项,包括(墙面,顶棚,地面,木质防火门,人防门,给排水管道 接口、支架、阀门、地漏,通风管道接口、支架、阀门,配电箱、 桥架、接线盒;设备器具、开关;应急照明、灯具)。80%以上合格, 观感质量总体评定为合格。

    九、结论

    本工程人防地下车库三个防护单元及一个发电站符合设计要

    求,工程质量符合《人民防空工程质量检验评定标准》,(RFJ01-2002) 和《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)及工程建设标 准强制性条文。工程质量:基础工程、主体工程均通过验收合格; 装修工程外立面达到设计要求和规划效果要求;室内一般粉刷达到 统一标准规范要求;防水工程无渗漏,符合验收标准;安装工程水 通电明;人防门安装牢固、开启灵活,平时通风、人防通风安装符 合设计及图纸要求,特殊部位处理符合人防要求。各项工程质量指 标均符合验收标准,资料正确,有效、完整、齐全,我单位自评为

    合格

    西安市第二住宅建筑公司

    西高新廉租房第一项目部

    2011年11月15日